Авария газоснабжения

Форум » Архивные форумы » Диалог с девелопером
Страницы: 1
RSS
Авария газоснабжения
 
Сегодня с утра в части поселка был отключен газ в результате аварии, вызванной рытьем траншеи на территории поселка. Представители службы эксплуатации поселка Трофимов и Новиков не смогли сообщить сроки ликвидации аварии, говря, что это займет несколько дней. В связи с этим возникают следующие вопросы:

1. Почему собственники небыли оповещены об аварии?
2. Почему в поселке, который претендует на категорию элит, авария газоснабжения устраняется несколько дней а не несколько часов? Почему нет оперативной аварийной службы имеющей необходимое оборудование/квалификацию для оперативной ликвидации любых аварий на территории поселка и подводящих магистралях? Это уже не первая авария с коммуникациями на территории поселка и постоянно возникают проблемы с оперативным устранением неполадок. Зимой такая авария может вызвать замерзание водопровода и отопления в доме со всеми вытекающими последствиями.
3. Почему строительные работы на территории поселка ведутся без надзора со стороны инженерных служб девелопера, что уже не первый раз приводит к авариям на коммуникациях.
4. Какие меры будут приняты для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. Каково гарантированное время восстановления электро/газо/водоснабжения в поселке и какую ответственность несет за это служба эксплуатации.
 
Константин, я вас умоляю - какая категория Элит :D Элит будет только, когда сами жители этого захотят, соберут, наконец, общее собрание и возьмут исправлять этот беспредел в поселке самостоятельно. Сейчас большинство платит в Пестово по их левой схеме за Организацию строительной площадки и никакой перед жителями ответственности по договору Пестово не несут. Так, что Пестово - это просто большая полузаброшенная стройка и никто тут распинаться за сервис не будет. Слить все лохам и уйти в панельное строительство  :twisted: А мы все еще потом доплатим поставщикам за накрученные счетчики газа и электричества т.к. сейчас счетчики крутятся, а нас отлечивают платежом за площадку.

2. Почему в поселке, который претендует на категорию элит, авария газоснабжения устраняется несколько дней а не несколько часов? Почему нет оперативной аварийной службы имеющей необходимое оборудование/квалификацию для оперативной ликвидации любых аварий на территории поселка и подводящих магистралях? Это уже не первая авария с коммуникациями на территории поселка и постоянно возникают проблемы с оперативным устранением неполадок. Зимой такая авария может вызвать замерзание водопровода и отопления в доме со всеми вытекающими последствиями.
 
Вопрос к эксплуатирующей организации:
1. Кто со стороны эксплуатирующей организации оформил наряд на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода? (ссылку на номер наряда в соответствующем журнале учета)
2. Кто проводил инструктаж с производителем работ и рабочими? Что отражено в журнале проведения инструктажа?
3. Если это "партизанские" работы, то откуда взялся в поселке "партизанский" экскаватор? Где технадзор?
4. Если первые два вопроса не имеют внятных ответов, то кто отвечал (!) за допуск подрядных организаций к работам на поселке с реквизитами приказа об увольнении за профнепригодность, сопряженную с созданием рисков здоровью и имуществу.
Заранее благодарен за исчерпывающий ответ с приложением документов.
 
И совсем риторический вопрос: а почему тяжелая строительная техника работала в поселке в СУББОТУ? Как же "правила проживания"?
 
При производстве плановых земляных работ 25.08.2012 года в 10:30 методом прокола (без использования экскаватора) производились работы по прокладке канализации слаботочной системы, была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 160 мм. И как следствие прекращена подача газа в КП Пестово.
Поврежденный газопровод был восстановлен и произведен пуск газа 27.08.2012 в 19:30.
В будущем, для оперативного оповещения собственников домов в выходные и праздничные дни будет создана диспетчерская служба. Она будет расположена в здании АБК.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
 
Цитата
Администрация КП пишет:
При производстве плановых земляных работ 25.08.2012 года в 10:30 методом прокола (без использования экскаватора) производились работы по прокладке канализации слаботочной системы, была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 160 мм. И как следствие прекращена подача газа в КП Пестово.
Поврежденный газопровод был восстановлен и произведен пуск газа 27.08.2012 в 19:30.
В будущем, для оперативного оповещения собственников домов в выходные и праздничные дни будет создана диспетчерская служба. Она будет расположена в здании АБК.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

Спасибо за информацию. Тем не менее: работы "методом прокола" проводились в охранной зоне газопровода без согласованной проектной документации и выданного наряда? Как иначе объяснить (а главное избежать впредь) подобные аварии?
 
Как должно быть, если я не ошибаюсь:
"Подрядчик разрабатывает проектную документацию (хотя бы стадия "П" до выхода на площадку). Проектная документация согласуется застройщиком и его технической службой, у которой на руках исполнительная документация по ранее проложенным коммуникациям с четкой привязкой охранных зон к территории. Далее любое проведение работ подтверждается нарядом, который оформляется уполномоченным представителем застройщика (НП как владельца сетей?) с указанием производителя работ и бригад поименно с фиксацией квалификации работников и проведенных инструктажей. В случае подобном произошедшему в субботу, создается комиссия, которая определяет причины технологического нарушения и степень вины каждой из сторон. В случае с аварией на газопроводе - обязательно по закону включение в состав комиссии представителя Ростехнадзора".
Это как надо. А как было на самом деле? Какие стадии упустили?
 
Уважаемая "Администрация КП"", прошу ответить на вопросы, поставленные в последних 4 моих сообщениях. По пунктам, пожалуйста!
 
Также было бы полезно указать в контактных данных Ф.И.О., контактный телефон, должность, полное наименование организации того, кто позиционирует себя как "администрация КП". Кто Вы? НП? ООО? Как Вас увидеть и опросить?
 
Цитата
Администрация КП пишет:
При производстве плановых земляных работ 25.08.2012 года в 10:30 методом прокола (без использования экскаватора) производились работы по прокладке канализации слаботочной системы, была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 160 мм. И как следствие прекращена подача газа в КП Пестово.
Поврежденный газопровод был восстановлен и произведен пуск газа 27.08.2012 в 19:30.
В будущем, для оперативного оповещения собственников домов в выходные и праздничные дни будет создана диспетчерская служба. Она будет расположена в здании АБК.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Уважаемая Елена, я писал не только об оперативном информировании собственников, что конечно тоже важно, а так же и об оперативном устранение аварий. 3 дня это не приемлемый срок. Критичные аварии должны устраняться в течении 4-8 часов. Какие меры приняты администрацией для решения данной проблемы?

P.S. При обсуждении темы подключения интернета, со стороны девелопера не раз было заявлено, что слаботочная канализация по территории поселка уже проложена, что противоречит Вашему сообщению. Какова ситуация на самом деле? Приступил ли Ростелеком к работам по подключению поселка к интернет?
 
Хочется выразить восхищение тем, что жители поселка так хорошо разбираются в технологии производства земляных и строительных работ, и владеют знаниями в области исходно-разрешительной документации.
В связи с этим, хотелось бы ответить на все поставленные вопросы:

1. На прокладку инженерных сетей в поселке Пестово, разработан проект, который прошел экспертизу и на данный проект получены все соответствующие заключения.
2. Работы производила подрядная организация, имеющая соответствующие разрешительные документы. Её сотрудники имеют соответствующие квалификационные удостоверения.
3. Работы выполняются этой организацией в соответствии с договором подряда по утвержденному календарному плану.
4. Сотрудники технического заказчика ведут постоянный надзор за строительством.
5. Комиссия с участием ответственных лиц была создана в тот же день и были выявлены причины аварии. Причиной явился сбой оборудования буровой установки горизонтального бурения, контролирующего положение бура в горизонтальной плоскости. Авария была устранена в тот же день, но разрешение на пуск газа от газовой службы было получено только вечером 27.08.2012 г. Сроки ликвидации аварии на газопроводах такого типа газовой службой не регламентируются. Администрация поселка использовала весь свой административный ресурс для ускорения процесса ликвидации последствий аварии и пуска газа.
6. Касательно окончания работ по слаботочным системам. Действительно магистральная канализация проложена в полном объёме, однако в переписке речь идет о подключении непосредственно самих домов к магистральной слаботочной канализации.

В заключении хотелось отметить, что в настоящее время на территории поселка ведутся работы по подключению домов и к другим инженерным коммуникациями в соответствии с утвержденным календарным планом и технические службы прикладывают все усилия, и ведут постоянный контроль, что бы в будущем такие инциденты не повторялись.    
Еще раз Администрация поселка приносит свои извинения жителям за оказанные неудобства.
 
Уважаемые жители Поселка!
Сообщаем Вам что работы по опрессовке системы газоснабжения окончены.
Для скорейшего подключения Вашего дома к газу просьба обращаться по тел. 8-910-408-43-15 Павел.
 
Тот факт, что на ответ администрации понадобилось 3 недели не внушает оптимизма, но коррелируется со сроками устранения аварий. Тем не менее хотелось бы получить ответ на 4 вопрос, а именно, что сделано для предотвращения таких проблем в дальнейшем (повышению оперативности устранения нештатных ситуаций)а так же гарантированное время устранения неполадок в инженерных сетях поселка и ответственности ООО "Пестово" за ущерб, нанесенный имуществу собственников в результате аварий инженерных сетей.

P.S. Сколько ждать ответа на вопросы по новым правилам проживания в поселке и подключению поселка к интернету?
Konstantin

Сообщения: 41
Зарегистрирован: Пн 24 окт 2011, 01:30
Статус пользователя: житель поселка
:
Вернуться к началу
 
"Сроки ликвидации аварии на газопроводах такого типа газовой службой не регламентируются". Ага! Постановление Правительства 307 "о правилах предоставления коммунальных услуг". Газоснабжение -2 часа,насколько я помню по памяти. Вы правы - газовой службой не регламентируются. Достаточно действующего законодательства...
 
Постановление правительства РФ № 307 от 23.05.2006г. утратило силу кроме положений относительно расчетов размера платы за коммунальные услуги по отоплению.
С 01.09.2012г.  в силу вступило Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", которым утверждены Правила, в соответствии с которыми:

П. 115. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации.

В соответствии с Приложением № 1 к Правилам (Требования к качеству коммунальных услуг):
Газоснабжение – допустимая продолжительность перерыва газоснабжения – не более 4 часов (суммарно) в мес., однако, это не является сроком, определенным действующим законодательством для устранения аварий. Данный срок используется при расчете снижения стоимости услуг.

В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 N 9 "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления"

П. 7.44. Аварийное отключение газопроводов (вплоть до ГРП) должно производиться в случаях разрыва сварных стыков, коррозионных и механических повреждений газопровода и арматуры с выходом газа, а также при взрыве, пожаре, непосредственно угрожающих газопроводам и газовому оборудованию.

Сроки для устранения аварий законодательством не установлены.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)